    新規鋼副框安裝過程中存在問題
    問題分類:門窗技術   瀏覽:873  發布時間:2020-4-2 22:59:26
    現做工地,遇鋼副框與我們鋁合金框中間存在一個5mm的縫隙 現在淋水試驗普遍滲水,如何解決(蝴蝶扣安裝的) 請求高手指點
    回答問題
    為感謝您的回答,管理員會給優秀回答者一定的積分獎勵。
    我來回答:
    登陸選項: 您現在是以游客身份回答,登錄后回答該問題會體現在您的個人簡歷中,以展示您的技術能力,是否要登錄?
    注:只支持個人會員登錄回答,企業會員不支持,若無個人帳號請先注冊。
    回答 共3條回答

    施先生
    回答問題:81個
    點此咨詢

          鋼副框與鋁合金門窗框之間的間隙沒有填充發泡膠、打膠時膠槍運行速度過快膠水不密實、墻面灰塵沒有清掃徹底、膠水縮水時局部產生開裂 ,產生在做淋水檢測時滲水   

         解決辦法逐一檢查膠線哪里有開裂的地方進行切開去掉重新補膠密封,如果內墻還沒有裝修,在門窗框兩側和底部打孔注入發泡膠,注意:無論左右兩邊豎框或是底部橫框都要在每條框邊兩端各打一個孔,一孔用于注膠一孔用于引流!

         修復是比較耗費工時的,甚至比正常打膠還要多出工時

           鋼副框相當于預埋件用于固定門窗框,同時便于土建施工內外墻粉飾定位,也能利于門窗成品的保護,防止土建在施工過程中對門窗框的污染,也減少門窗包裝垃圾對周邊的環境造成污染

          由于鋼副框是先行安裝,為預防土建施工在做內外墻粉飾時對鋼副框的水平、垂直精度造成的偏差,固加工鋁合金主框時都是參照鋼副框的內徑進行縮尺,你說鋼副框與鋁合金主框中間存在5mm間隙是合理的!因鋼副框表面有灰漿,實際間隙還要大于5mm

         安裝時主框找好水平、垂直然后固定,門窗框四周的間隙采用發泡膠填充,待發泡膠風干后出去溢出框體外殘留的發泡膠后在打防水膠進行密封,就不會產生你說的情況!

        

    回答:2020-4-3 10:23:03
    不錯的回答!管理員給予了3積分獎勵

    李永冬[專家]
    回答問題:42個
    點此咨詢

    把鋼附框和鋁框之間灰塵雜物,打發泡膠處理后打密封膠。一定要密實。

    回答:2020-4-6 7:42:26

    李永冬[專家]
    回答問題:42個
    點此咨詢

    一定要清理鋼附框和鋁框之間灰塵雜物。

    回答:2020-4-6 7:44:34